🔳 오늘은 방 천장에 설치된 에어컨에서 물 방물이 떨어진다는 접수를 받고 현장으로 왔습니다.
>에어컨에서 2곳에서 물방물이 맺혀 떨어지고 있었습니다.
얼마전 많이 내린 눈이 쌓였다가 녹으면서 크랙이 생긴 틈으로 타고 들어 오거나 에어컨 드레인에서 넘치거나
추측해 볼 수 있는데 지금 날씨에는 에어컨을 사용 하지 않으므로 에어컨 드레인 문제는 아닌것 같습니다.
>창문쪽 천장 커튼 박스 주위에 벽지가 볼록하게 한뼘정도 떠 있는 상태도 보였습니다.
누수 원인 확인을 위해 윗 집으로 올라갔습니다. 누수현상이 있는 천장 위가 윗층 외부 테라스이고 유리 안전 난간대가 있는
주위 입니다. 바닥 우레탄 방수 상태도 확인 하며 두겁 주위를 보다 두겁을 감싼 평판(칼라강판) 연결 부위 실리콘 마감 부위가
찢어져 있었습니다. 2곳을 제외한 연결 부위 실리콘이 찢어져 있었습니다.
>평판 구배가 물이 고이게 되어있어서 쌓였던 눈이 녹아 떨어지는 물이 고여 있어 평판 연결부위 물기를 우선
제거 했습니다.
마른 걸레로 닦고 히팅건을 이용해 말린후 우레탄 실리콘으로 다시 마감 했습니다.
>유리 안전 난간대 내부 실리콘이 찢어진 평판 연결 부위에 실리콘 코킹 다시 다 해주었습니다.
>아랫집 누수현상 있는 창호 위쪽 난간대 평판 연결 부위는 외부쪽에도 실리콘 코킹을 다시 해주었습니다.
비오는 날씨 확인 후 재방문해 누수 잡혔는지 확인하러 재방문 하려 합니다.