◈ 티비 보는 중에 차단기가 반복적으로 떨어져서 누전 점검 요청이 왔습니다.
▼누전차단기가 내려가거나 누전차단기가 안올라가는 경우 원인은
>과부하시(하나의 누전차단기에 정격전류를 초과)
>누전 발생(전기누설) 시 정격감도전류 30mA이상의 누전이 발생하면 부하측 전원공급을 끊습니다.
(누전으로 차단되는 전류로 사람의 심장에 해를 가할수 있는 30mA로 대부분 설정이 된다고 합니다.)
>합선(단락 또는 쇼트) 순간적으로 흐르는 전류는 차단기에 표시된 정격전류 이상이 흐르게 되면
정격단락전류는 차단기의 내구성 의미, 합선 시 누전차단기가 버틸 수 있는 전류의 수치가
높을 수록 가격이 올라간다고 합니다.
>누전차단기 자체 불량 이거나 고장
등이 있습니다.
현장에 도착해서 세대내 전기배전함을 열어 확인 했습니다. 누전 차단기 왼쪽에서 3번째 차단기가 떨어져 있었고
콘센트쪽 차단기 였습니다.
▼티비 보는 도중에 차단기가 떨어졌다고 하셔서 티비쪽 콘센트를 확인 했습니다.
▼비가 오고 있어 누수로 인한 누전일수도 있어 주변 천장 및 창호 쪽 확인 했으나 누수 흔적은 없었습니다.
▼우선 배전함 콘센트 누전차단기는 정상이여서 차단기를 내리고 전기제품 코드를 콘센트에서 빼고 누전 차단기 올려보고
다시 하나씩 꽂아 차단기가 떨어지는 콘센트를 찾아 보기로 했습니다.
▼다시 각 방에 있는 전기제품 코드를 하나씩 꽂으면서 확인 했습니다.
▼전기제품 코드를 콘센트에 꽂았지만 누전차단기가 떨어지지 않아 메가테스터(절연저항계) 측정할 수 있는
메가테스터기로 개별 누전 차단기 누전 테스트 진행 하려하는데
연결된 부하중에 누전이 되는 부하의 차단기를 찾고 그 차단기에 연결된 각 개별 부하의 누전 여부를 테스트하고 누전되는
부하의 고장을 수리하고 부하를 연결하려 합니다.
테스트 진행 할 때 해당 누전 차단기의 전원을 내리고 진행 해야합니다.
▼배전함 덮개를 분리해줍니다.
※메가테스터(절연저항계)기 구성은 본체와 적색/흑색 리드선 되어있습니다.
본체에 리드선을 꽂을 수 있는 buzzer 버저 / earth 어스 / line 라인 원형 슬롯이 있습니다.
(어스 : 1차 대지 접지를 받아 내선과 함께 이어지는 부위)
리드선 연결 방법은
도통테스트 경우 적색=line, 흑색=buzzer에 꽂아 주고 (연결 시 '삐'비프음 발생)
누전테스트 경우 적색=line, 흑색=earth로 꽂아 줍니다.
▼누전테스트 하기 위해 적색 리드선을 라인에 꽂습니다.
▼흑색 리드선은 어스에 꽂아줍니다.
▼콘센트쪽 누전차단기를 내리고 (중요!!) 흑색 리드선을 배전함 내부에 있는 접지용 동 바에 연결해 줍니다.
접지가 없는 경우 해당 리드선은 중성라인(N상)으로 연결 하면 됩니다.
▼정확한 측정을 위해서 개별 차단기 하단부 나사를 풀어 전선을 분리 후 측정을 합니다.
▼본체 다이얼을 MΩ power rock 누전 테스트로 돌려 맞추고
적색 리드선을 누전차단기에서 뺀 선과 닿게 한 다음
계기판 바늘을 확인 합니다.
※본체다이얼 구성 : buzzer 도통테스트 / batt check 본체 배터리 확인 / MΩ power rock 누전 테스트
누전 현상이 있으면 차단기가 떨어지는 절연저항 수치는 계기판내 상단 검정색 수치(2)를 보는데
절연저항 수치가 0.2MΩ 이하로 떨어지게 될 경우 차단기 트립이 발생하게 됩니다.
0.2MΩ 이상일 경우에는 절연 저항 상태가 좋아 누전 현상이 없다고 볼 수 있습니다.
아래 사진을 보면 절연 저항 상태가 좋지 않아 콘센트쪽 누전차단기에 누전 현상이 있는 걸로 알 수 있습니다.
▼콘센트쪽 누전차단기 하단 흰색 선도 풀어 동일하게 테스트 합니다.
▼누전 현상이 동일하게 있습니다.
▼확실히 콘센트쪽에서 누전이 있는 걸로 확인 되어 날씨가 비 내리고 있어서
외부 물이 콘센트로 들어오지 않을까 추측되어 외부와 가까이 있는 콘센트쪽을 확인 해보기로 했습니다.
▼위 사진 콘센트 맞은 편에 외부 테라스가 있는데 외부 콘센트가 있었습니다.
▼콘센트 커버를 열어보니 콘센트 안으로 유입된 물이 보였습니다.
▼콘센트 커버를 열어 콘센트 함 내부 확인을 하기 위해 커버를 분리했습니다.
▼콘센트 커버를 분리하고 앞으로 빼내니
콘센트박스 안과 단열재와 콘크리트 벽 사이에 물기가 많았습니다.
콘센트 커버 고정한 피스도 물로 인해 녹슬고 +홈도 망가져 드라이버로 풀 수 없었습니다.
▼외부콘센트 벽면을 보니 벽면에 고정한 파고라 각파이프쪽에 녹물이 흐른걸로 봐서 누수원인 부분으로 보였습니다.
▼비가 계속 내리는 상황이고 장마 기간이라 장마가 끝나고 누수 원인 부위 방수 작업 할 예정을 전달하고
▼누전 원인 콘센트를 우선 단락 시키기로 했습니다.
▼테라스 외부콘센트 단락 시킨 후 전기 배전함 콘센트쪽 누전차단기를 다시 확인 해보니
절연저항 수치가 0.2MΩ 이상으로 나와 절연 저항 상태가 좋아 누전 현상이 없어 진 걸로 확인 했습니다.
이상으로 외부에서 유입된 물로 인한 누전 확인 완료~
▼