ㅁ천장에서 누수가 생겨 천장 점검구에서 물이 떨어지는 현장입니다.
▼물방울이 떨어지는 천장 근처 점검구 확인 해 본 결과 스프링클러와 열결된 주황색 소방배관 연결 부속 정티에서
크랙이 생겨 누수가 생김
▼ 소방 배관 교체를 위해 우선 베관에 들어있는 물빼기 작업을 하기 위해 MCC 조작반의 주펌프/충압펌프 스위치를 자동에서 수동으로 바꿔줍니다.
▼MCC 조작반과 소방배관 물빼기로 인해 울릴수 있는 경보음들을 수신기에서 정지시켜줍니다.
▼누수 되는 해당 층 계단에 있는 알람밸브실안
알람밸브기본형과 알람밸브일체형이 있는데 여기는 알람밸브 일체형 입니다.
1차 개페 그루브 버터플라이 밸브를 잠근 후 드레인 밸브를 조금싹 열어 배관내 물을 빼줍니다.
▼알람밸브실에 드레인 밸브를 여니 지하 펌프실 바닥으로 물이 나옵니다.
▼1차2차 압력계에 압이 다 떨어지는지 확인합니다.
▼ 소방베관에 물과 압이 다 빠진 후 누수되고 있는 배관 교체를 위헤 누수되는 부분의 배관을 커팅합니다,
▼새배관으로 교체하기 위해 컷팅한 기존 배관과 비슷한 치수로 컷팅후 연결 부속을 끼워 치수 확인 합니다.
▼소반배관 전용 본드를 이용해 연결 부위 부속인 연결소켓/정티/마감캡과 배관을 연결합니다.
본드가 빨리 굳습니다,
▼누수되는 기존 배관과 거의 동일 치수로 조립~
▼ 점검구 위 잘라낸 배관에 우선 연결 소켓을 본드 칠 후 먼저 연결합니다.
▼ 미리 조립해둔 배관을 본드 칠 후 연결합니다.
▼ MCC 조작반의 충압펌프는 자동으로 하고 알람밸브실 1차 개폐 그루브 버터플라이 밸브를 열고
드레인 밸브는 잠금
소방 배관에 물을 채우고 MCC 조작반의 주펌프 스위치를 자동으로 돌려 줍니다.
▼수신반의 설비작동에 불이 들어오고 경보음이 울려 알람밸브실 다시 가서 확인하러 이동했는데
▼1차 개페 그루브 버터플라이 밸브가 완전이 다 열리지 않아서 끝까지 열고
수신기 확인 했더니 경보음과 경보등이 꺼졌습니다.
소방배관 누수 부위 배관교체 완료